Страница 1 из 1

ОПС в строящемся здании: ложные срабатывания от пыли и сварки

Добавлено: 01 апр 2026, 15:29
Leagueoflegends
Монтируем ОПС в недострое (пыль, сварочные работы, вибрация). Дымовые извещатели ошибаются постоянно. Рубить питание нельзя (нормы). Как защитить датчики или временно заглушить, не снимая?

Re: ОПС в строящемся здании: ложные срабатывания от пыли и сварки

Добавлено: 02 апр 2026, 04:29
Forgotten-Dream
Здравствуйте. Монтажник ОПС на промобъектах 11 лет. Ваша проблема — классика стройки. Решается тремя способами.

1. Временные защитные колпаки

Купите в строительном магазине одноразовые прозрачные колпаки для дымоизвещателей (например, System Sensor CP-1). Они надеваются на датчик и блокируют попадание пыли, но при реальном пожаре плавятся и открывают доступ дыма. Цена 30-50 руб/шт.

Если колпаков нет — натяните сверху капроновый чулок в 2 слоя или медицинскую маску на резинке. Это пропускает воздух, но задерживает крупную пыль и искры.

2. Отключение с сохранением шлейфа

Если колпаки ставить нельзя (требования заказчика), а рубить питание запрещено — используйте режим «Обслуживание» на приёмно-контрольном приборе (ПКП). Например, на Болиде «Сигнал-20М» или «Гранит-16» есть функция «Отключение извещателя» с сохранением контроля линии. Датчик остаётся на месте, но его сигнал игнорируется. После смены включаете обратно.

Если ПКП простой (старый «Кварц»), поставьте временно перемычку с резистором Rш параллельно датчику. Но это делайте только если знаете номинал шлейфа. Иначе получите «Обрыв» или «Короткое замыкание».

3. Защита от сварки и искр

Сварочные работы дают УФ-излучение и ИК-вспышки. Некоторые ИК-извещатели (пламени) воспринимают дугу как огонь. Решение:

Накройте датчик алюминиевой фольгой (заземлив её) на время сварки.

Переведите ИК-датчики в режим с задержкой 5-10 секунд, если прибор позволяет.

Главный совет для стройки:

Заключите в договор поэтапный ввод в эксплуатацию. На период черновых работ используйте имитаторы датчиков (обычную заглушку с резистором). А настоящие извещатели ставьте за 2 дня до сдачи объекта. Это дороже, но исключает замену запылённых датчиков (они не чистятся, только менять).
Пыль внутри оптики дымового извещателя — смерть прибора. Если датчик уже надышался стройкой — меняйте без жалости. Промывка спиртом не помогает, калибровка уходит навсегда.
И последнее: если объект сдаётся по 74-ФЗ (МЧС), никаких колпаков и чулков на приёмке не должно быть. Всё снимается до приёмочной комиссии. Работайте только через режим «Отключение» на ПКП.