Автоматика котельной на стройплощадке: датчики врут от вибрации?

Добавлено: 31 мар 2026, 14:30
zimin
На стройке смонтировали временную котельную (2 котла Protherm, насосы Grundfos). Датчики температуры и давления (Owen) показывают хаос. Вибрация от перфораторов и бетономешалок рядом. Это причина? Как защитить КИП без переноса щита?

Re: Автоматика котельной на стройплощадке: датчики врут от вибрации?

Добавлено: 01 апр 2026, 16:42
Lenodor
Добрый день. Инженер по КИПиА на промстройках 9 лет. Да, вибрация — классическая беда временных котельных.

Почему врут датчики?

Вибрация создаёт микроразрывы в пайке тензорезисторов (у Owen это слабое место) и имитирует скачки давления. Особенно страдают контактные соединения на DIN-рейке — они «звенят» и дают ложные сигналы.

Что делать без переноса щита (бюджетно и за 1 день):

Резиновые демпферы под каждый датчик. Купите виброопоры для насосов (50-80 руб/шт) или нарежьте транспортерную ленту. Прокладка толщиной 10-15 мм между датчиком и трубой снижает вибрацию в 3-4 раза.

Затяжка всех винтовых клемм на щите. Вибрация ослабляет их за месяц. Пройдитесь динамометрической отвёрткой (момент 0,5 Н·м). Особое внимание — клеммам питания датчиков 24В.

Кабели в гофру с хомутами. Свободно висящий кабель передаёт вибрацию прямо на клеммник. Прихватите его стяжками к неподвижной трубе каждые 30 см.

Настройка фильтрации в контроллере. У Owen XM, например, есть параметр «демпфирование». Выставите 0,5-1 секунду. Датчик будет тупить, но ложные скачки отсечёт.

Если не помогает — меняйте тип датчиков:

Вместо пьезорезистивных Owen поставьте емкостные или оптоволоконные (дороже, но вибрацию не видят). Из бюджетного — датчики Метран-150 с выносной мембраной. Мембрану привариваете к трубе, а сам датчик вешаете на стену через резину.

Проверьте заземление щита отдельным проводом 6 мм² на забитый в грунт штырь. Вибрация + блуждающие токи от перфораторов дают ещё и наводку. Без заземления показания поплывут даже при идеальном монтаже.

Итог для стройки:
Резина под датчики + затяжка клемм + демпфирование в контроллере. Это убирает 80% ложняка. Если котельная работает круглосуточно — через месяц повторите затяжку.
Временные котельные на стройке вообще лучше собирать на пневмостойках или деревянных поддонах через войлок. Жёсткое крепление к бетонному полу передаёт все удары от перфораторов на сотню метров.

Удачи. Если модель датчиков точнее напишете — скажу конкретную настройку фильтра.